变频多联系统室内机控制(一对多)
njzxh
njzxh Lv.12
2005年08月15日 16:42:42
来自于中央空调
只看楼主

变频多联系统中,如果同一区域有二到三台室内机,但只想用一个线控器来对它们进行控制,请大家讨论一下这种控制的弊端。

变频多联系统中,如果同一区域有二到三台室内机,但只想用一个线控器来对它们进行控制,请大家讨论一下这种控制的弊端。
免费打赏
张三
2005年08月16日 19:37:02
12楼

你自己看看你的第一贴!你想了解“用一个线控器来控制同一区域内二到三台室内机”这种做法的弊端,怎么成了“是想用一个控制多个哦”?
回复
njzxh
2005年08月17日 14:44:29
13楼
三哥,我左右揣摩,好像这句话不冲突啊,现在情况就是想用一控多,但担心有后遗症,所以发贴请兄弟们帮我议议.
回复
yyf19770826
2005年08月17日 18:04:00
14楼
用一个控制器同时控制两台是没问题的,但控制起来,风量的高中低档应接线同步.只能是三速开关,温控器的话,可能做不到吧,有那么多端子吗?
回复
张三
2005年08月17日 18:20:19
15楼
楼上请注意楼主问的是“变频多联系统中,如果同一区域有二到三台室内机但只想用一个线控器来对它们进行控制”!
回复
njzxh
2005年08月18日 10:37:04
16楼
大家快来出出主意啊,偶这个项目巨大无比,不容有闪失啊。
回复
china_hermes
2005年08月22日 05:09:03
17楼
变频多联系统可以单个控制器控制多台室内机,这没什么问题呀,很多厂家的样本上都有介绍。你也可以咨询厂家。一般的多联机一只标准控制器可以控制16台内机。
回复
njzxh
2005年08月22日 08:38:23
18楼
楼上的,我知道技术是一控多是可行的,但不知这样做在实际使用中会有什么不好,尤其是我准备将这种方式用在户式空调的客\餐厅中...
回复
cjx262
2005年08月24日 16:32:38
19楼
那也就是在风速和温度上的控制是同步的.温度是可以的.但是风速应该不太好搞.我想楼主的主要问题应该在这里吧
回复
jvcjvc001
2005年12月09日 09:36:14
20楼
晕啊!这要看你采用的是什么机组的啊!VRV的话完全没问题的啊,现在大部分机器都有DSW开关可以设定的啊.难道~~~~~?我做的国家项目工程也这样做的,OK的啊.建设部也没异议的.放心!!!我顶!
回复
airspacecn
2005年12月09日 20:45:20
21楼
如果搂住是为降低初投资那就做吧,如果考虑到控制的方便,还是不要这么做
回复

相关推荐

APP内打开