请问酒店客房配线问题,用电缆还是用BV线?
wanda@co163
2005年08月15日 17:34:37
来自于照明工程
只看楼主

请问酒店楼层配电箱到每个房间的配线用电缆还是用普通BV铜芯线?有桥架的,用电缆造价是不是高很多?

请问酒店楼层配电箱到每个房间的配线用电缆还是用普通BV铜芯线?有桥架的,用电缆造价是不是高很多?
免费打赏
kolmar
2005年08月20日 10:58:00
22楼


电线BV-3*6和电缆VV-3*4成本差不多。

只是TC与桥架的价格会有差异!

回复
wanda@co163
2005年08月25日 17:56:52
23楼
3*4电缆价格总在500元/100M左右,护套线3*6只怕还要贵
回复