请教大家,我做的某高中科技图书馆 ,地上五层,一层有个500平方的报告厅,地下有个20万册书库,这两个地方是否需要喷淋或则气体灭火呢?我查规范,好象不用做,可是,我的老前辈说应该做,到底做不做呢?做什么灭火呢?
请教大家,我做的某高中科技图书馆 ,地上五层,一层有个500平方的报告厅,地下有个20万册书库,这两个地方是否需要喷淋或则气体灭火呢?我查规范,好象不用做,可是,我的老前辈说应该做,到底做不做呢?做什么灭火呢?
2楼
不知地下室面积有多少?
建筑设计防火规范:
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
......二、......;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;......
回复
3楼
应该作上,发生火灾就不好了
回复
4楼
按规范应该不用做。再想:高中的图书馆有钱做气体吗?高中的图书馆藏书有没有这么珍贵?那些应试教育的参考书,让它们被喷淋浇湿又如何?要知道,气体系统是很贵的,省级图书馆或藏书超过100万册的图书馆的特藏库才设!就好像你不可能花10000块为你家的一个2000块的彩电买个保险。
回复