最近遇到一个问题,请大家发表意见,okken配电柜,有三个单元,均采用ns250系列开关,作为ups的备用回路,和计算机房精密空调的备用回路,平时只有主回路供电,备供回路没有负荷,某一天夜里三点钟,三个开关的上口接线铜排同时发生相间短路,并伴有电弧灼烧痕迹,高压开关被顶掉,怀疑是谐波导致,请各位帮忙分析一下原因。谢谢!请了好多专家都找不到原因,所以才怀疑是谐波。大家不要局限于谐波,以事实说话!拜托...
最近遇到一个问题,请大家发表意见,okken配电柜,有三个单元,均采用ns250系列开关,作为ups的备用回路,和计算机房精密空调的备用回路,平时只有主回路供电,备供回路没有负荷,某一天夜里三点钟,三个开关的上口接线铜排同时发生相间短路,并伴有电弧灼烧痕迹,高压开关被顶掉,怀疑是谐波导致,请各位帮忙分析一下原因。谢谢!
请了好多专家都找不到原因,所以才怀疑是谐波。大家不要局限于谐波,以事实说话!拜托...
[
本帖最后由 zhiwm121 于 2010-5-6 15:51 编辑 ]
12楼
:time: :time:
对于已经使用了1年多的设备,这个说法有道理。
潮湿的气候、虫子、老鼠都有可能。
回复
13楼
同意
回复
14楼
你的系统里有无功补偿吗,
回复
15楼
学习了。
回复
16楼
97年遇到过,瞬间过电压导致3相弧光短路。
回复
17楼
我在10KV系统遇到过,天气及灰尘原因造成三相短路故障
回复
18楼
1)机房一般在地下室,建议考虑一下环境的温湿
2)三块闸同时相间短路很奇怪,若是谐波的话,UPS及空调谐波含量并不太高,谐波造成的过电压也不会导致相间短路。
3)若闸下设备也存在烧毁的话,可能是系统过压引起;闸下设备完好,看看是不是金属导体掉下来导致的短路