请教下,在满足质量参与系数达到90%的情况下,振型数取得多少对结构有多大影响?怎么取才合适呢?
请教下,在满足质量参与系数达到90%的情况下,振型数取得多少对结构有多大影响?怎么取才合适呢?
2楼
我一般取楼层X3的振型数,当然,楼层多的时候是不需要那么多的,满足90%就可以了
回复
3楼
同意楼上的说法,太多意义不大。
回复
4楼
如果是个10层的建筑,振型数需要取到30个吗?我取到12个振型的时候,质量参与系数已经达到95%了哦!:P
回复
5楼
新人学习中
回复
6楼
灵活运用呵呵
回复
7楼
满足质量系数就可以了。注意有大面积跃层柱可能不容易算够。
回复
8楼
同意楼上的说法,振型数太多了意义不大,而且计算时间也会更长
回复
9楼
我一般取楼层X3的振型数,满足90%就可以了,如果前面选取了“强制采用刚性楼板假定”那么不能多于楼层数的3倍,否则会出现异常
回复
10楼
9,12,15,不行就18,你不会还想21吧?
回复
11楼
有效质量系数满足90%就可以了。
回复