请教下,在满足质量参与系数达到90%的情况下,振型数取得多少对结构有多大影响?怎么取才合适呢?
请教下,在满足质量参与系数达到90%的情况下,振型数取得多少对结构有多大影响?怎么取才合适呢?
32楼
3的倍数,多塔取9的倍数。满足90%就行
回复
33楼
一般楼层x3.
如果不满足就继续向上加,但是超过楼层乘以3的时候就不能加了,如果到时候有效质量系数仍不满足就要考虑结构布置是否合理。一般加到有效质量系数过了少加为妙。高层一般取15个。
同意这个说法:victory:
回复
34楼
没有硬性规定取多少个,但满质量参与就可以
回复
35楼
一般建筑取楼层×3
回复
36楼
有没有规范?标准什么 ?麻烦贴出来。
回复
37楼
说的好,啊说的好
回复
38楼
《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2条要求B级高度的建筑和复杂的高层建筑“抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%”
回复
39楼
大家都这么认为!
回复
40楼
呵呵,这个古老的话题还挺热的啊。
回复
41楼
振型数只要满足质量参与系数大于90%就可以了,取多了没有用,取少了不满足要求,但是不同的结构取的阵型数也不一样,对于混凝土结构阵型数不要多于3倍的层数,钢结构就不一定了。
回复