为什么浇筑混凝土时要向里面抛大石头?
xwi
xwi Lv.7
2010年04月15日 12:02:09
来自于工地图片
只看楼主

此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。

此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。


DSCF0491.JPG

免费打赏
qin.jq
2010年04月15日 12:47:06
2楼
按设计要求,或者征得设计同意,可以在混凝土中放置石块。但是对石块强度、数量、以及石块位置(间距),有所要求。放置石块,可以减少水化热,防止砼结构开裂,同时也降低造价。
在钢铁厂设备(如连轧机、连铸机、加热炉等)基础施工中,曾经应用较广。由于对石块抗压强度有所要求,取样以及监测检验麻烦,且施工单位抛掷数量较多、且不均匀,造成质量控制时争议较多,竣工结算时也常发生争议,近年来不常用了。
回复
qin.jq
2010年04月15日 12:50:33
3楼
如果没有征得设计同意,则属于典型的偷工减料。有的施工单位则曾经在晚上施工承台时抛掷石块,后来被发现,全部基础报废重做。
回复
建筑民工
2010年04月15日 14:09:47
4楼
看了楼主的图片,感觉这施工管理太马虎啦,毛石投放关键点在于毛石的摆放,要有序,有计划,不能随意抛投。你们这样干也太随意了吧,质量难以保障呀。呵呵:lol

毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。要注意的是:毛石混凝土施工中,埋放石块的数量不超过砼结构体积的25%,石块的最大尺寸不超过填放处结构最小尺寸的1/4,粒径控制在200以下,对所用片石材料要求:无裂纹、无风化、夹层、水锈,且未被烧过的,其抗压强度不低于30Mpa或者砼的强度。所用的片石均冲冼干净,不得留有其它杂物。

施工中应注意:
1、 毛石埋放均匀,不得倾倒成堆。
2、施工时毛石之间有一定的空隙,空隙不小于10cm.若有钢筋的砼,毛石埋放不能紧靠钢筋和预埋筋。毛石的最外边距模板距离不得小于15cm(这点对毛石混凝土外观成型质量很重要)。
3、砼要求:坍落度适当放大,和易性要好,添加减水剂效果较好
4、强化混凝土振捣,确保混凝土和石料之间的紧密结合。
5、投料的过程中要有专人进行现场指挥和质量控制,不能随心所欲,加强过程控制才能确保毛石混凝土的浇筑质量。


[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-15 14:11 编辑 ]
回复
koerchen
2010年04月15日 16:49:13
5楼
我想你这样,模板支撑是不是要做很密啊?
回复
yzy_1977
2010年04月16日 12:04:14
6楼
由于基础底板较厚,在混凝土浇筑过程中及浇筑后,因水泥的水化热散发较慢,会导致混凝土在凝固过程中内外温度高差较大,会引起混凝土的开裂,影响混凝土的强度,俗称由于内外温差较大把混凝土烧坏了。由于石头散热较快,在浇筑的混凝土中少量投资较大块的石头,增加混凝土内部的散热速度,使混凝土的强度能够在适宜的温度下逐渐增长,达到设计目的。这种方式在大体积混凝土施工中较为常见。但如果板厚超过2米就要考虑在混凝土中铺设冷凝水管散热。
回复
shifu168
2010年04月16日 17:53:28
7楼
这个地板并不厚,混凝土量也不大,设计或者甲方不太会同意投放,而且有石块在预埋件附近,很容易引起强度不均匀,个人觉得是施工方偷工减料的行为。
回复
zj5184
2010年04月16日 20:30:59
8楼
这个混凝土还是现场搅拌的吗?

弱弱的问一下,石块是在上层钢筋以上的,那钢筋保护层怎样控制?:(
回复
lyd305
2010年04月19日 09:42:25
9楼
偷工减料还用说啊。反正我没见过。
回复
qianchen0224
2010年04月19日 15:56:08
10楼
学习 了:)
回复
feixiayue2000
2010年04月21日 11:11:27
11楼
我是没有遇到过这样的工程,不过上面的兄弟说的对,大体积混凝土中采用抛大石块有助于降低水化热。
这一点很重要。
谢谢结构版主的解释,学习了!
回复

相关推荐