为什么浇筑混凝土时要向里面抛大石头?
xwi
xwi Lv.7
2010年04月15日 12:02:09
来自于工地图片
只看楼主

此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。

此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。


DSCF0491.JPG

免费打赏
张财尘
2010年05月02日 07:26:58
102楼
路过学习!:)
回复
张财尘
2010年05月02日 07:27:53
103楼
我见过像这种设备基础用大石块当做马蹬
回复
zhangjieokok
2010年05月02日 16:38:47
104楼
省钱呗,呵呵,抓住。
回复
tintory
2010年05月02日 18:51:32
105楼
也感觉是偷工减料,不像是大体积混凝土减少水化热的措施
也许是见识不多,还请高人赐教!
回复
lhjlyt
2010年05月02日 20:06:19
106楼
大体积混凝土中常采用毛石混凝土,这个结构怎么看也算不上,应该属于偷工减料。:Q
回复
dqs123456789
2010年05月03日 13:33:02
107楼
这样的做法,应该是设计图纸要求的吧!
这样直接放石块,如果不是图纸要求的,监理、甲方现场管理人员都不会同意的啊!
回复
huangb24
2010年05月03日 16:34:08
108楼
个人认为500的底板不算厚吧…还不至于用到这样的方法…至少我之前做的500的底板没这样弄过…当然了还得先征求设计意见…不然就属于乱搞…
回复
paul25
2010年05月04日 10:32:04
109楼
大体积混凝土是不是应该分层或分段浇筑以解决散热问题?这样做应该存在强度不均匀的问题吧
回复
liuyan3385
2010年05月04日 19:51:53
110楼
果没有征得设计同意,则属于典型的偷工减料。有的施工单位则曾
回复
xmufuture
2010年05月05日 00:01:08
111楼
征得设计同意,可以投放一定量毛石。
回复