此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。
此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。
![DSCF0491.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/46/62/rBBhH11HuUuAdGu9ABdZ1Eoe3Yg972.jpg)
22楼
我还没见过向底版的混凝土里放大石头的施工过啊?
回复
23楼
从图上看,混凝土的浇筑顺序有问题啊!!应该倒退着浇筑啊!否则现在这样每次小车向前推都会扰动已经浇筑的混凝土,这显然是不利的!!!
回复
24楼
厉害,长见识了!
回复
25楼
如果没有征得设计同意,则属于典型的偷工减料。有的施工单位则曾经在晚上施工承台时抛掷石块,后来被发现,全部基础报废重做
回复
26楼
底板才500,完全没有必要放置毛石。规范要求体积最小边长大于800的才是大体积混凝土浇筑。因此图示做法完全是偷工减料。
回复
27楼
这种做法一般叫做片石混凝土,是提高混凝土强度和节约混凝土数量的一种做法,一般用在受压结构。但根据LZ提供的图片,有些不解
回复
28楼
500mm的厚度,还加这么大块的毛石,典型的偷工减料! LZ不管是甲方还是监理方都要严肃处理,出了事是 大家一起倒霉~:@
回复
29楼
很有些迷茫。
这个好像在上排筋的上面放石块,钢筋保护层太厚了吧!
要放也应该是在两层筋中间啊!
回复
30楼
我是学生 以前还没有听说过在混凝土施工的时候 还投掷大石块
回复
31楼
属于块石混凝土工程,原来设计过,不过施工控制中要管理好才行
回复