为什么浇筑混凝土时要向里面抛大石头?
xwi
xwi Lv.7
2010年04月15日 12:02:09
来自于工地图片
只看楼主

此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。

此为玉米圆筒仓基础底板砼浇注现场,底板砼设计厚度为500mm。


DSCF0491.JPG

免费打赏
manbuzhe1212
2010年04月24日 20:45:09
32楼
纯粹违章作业 没有这么搞的
估计业主不管事 监理管不了事
回复
ltiao9600
2010年04月24日 20:51:55
33楼
500厚就抛石,太可笑了!这样的施工队伍一点结构概念都没,建议直接换人。
回复
cg-just
2010年04月24日 22:02:45
34楼
大体积混凝土的基础仍毛石倒是见多了!不过这个的却基础厚度有点小且毛石太大了!
回复
mjjcch
2010年04月24日 22:19:03
35楼
看起来不像抛石砼,倒有点像偷工减料
回复
lweich2003
2010年04月24日 22:29:09
36楼
见了楼上各位的见解,使我大开眼界。
回复
wangpeng7022
2010年04月24日 23:29:19
37楼
吸收水化热。增加强度
回复
fx2007-210114
2010年04月25日 00:01:59
38楼
规范要求不超过砼体积20%:)
回复
kingsuper
2010年04月25日 08:41:47
39楼
一般来说,大的换填是有毛石混凝土的,但没钢筋
回复
yuhouji
2010年04月25日 09:28:14
40楼
1,大体积混凝土中放置一部分大石块的做法是允许的符合验收规范;
2,大石块的质量不应高于混凝土的量不应高于混凝土用量的10%,一般控制在5%;
4,4楼说的大石块的量控制25%,可能过高了!
回复
fisherer
2010年04月25日 09:32:49
41楼
真的没见到过啊,不过2楼3楼的回答倒是不错
回复

相关推荐

APP内打开