设备额定功率40.5*4,最大功率60*4,电缆距离40米,设备为模块式中央空调主机,配185平米的线,运行时发热严重。为什么?电缆厂提供的参数185的线气温30度时最大电流325A,达到国标了吗?

设备额定功率40.5*4,最大功率60*4,电缆距离40米,设备为模块式中央空调主机,配185平米的线,运行时发热严重。为什么?电缆厂提供的参数185的线气温30度时最大电流325A,达到国标了吗?
免费打赏
greeren
2005年08月20日 02:23:47
22楼
最后增加了一组95的线解决问题!谢谢各位的帮忙!
回复
muzili01
2005年08月20日 19:06:44
23楼
1、实际要考虑实际环境温度,敷设方式,等都会影响电缆的散热,影响载流量
2、要看你选择的电缆是单芯还是多芯的,这同样影响载流量
3、从你的资料来看,电缆线径偏小
回复
lncable
2005年08月21日 01:09:08
24楼
什么叫发热?
电缆导体正常运行温度是70度的

截面达点可以解决。
回复
haizhong
2005年09月17日 14:08:16
25楼



回复
天边一只雁
2005年11月13日 16:58:46
26楼
刚好用得上,太感谢各位啦。。。。。
回复
tszdm123
2007年07月10日 02:24:20
27楼
回复
sulo
2007年07月10日 13:05:57
28楼
请问版主最后追加的一条95电缆是几芯的?

好像没听说不同截面的电缆可以并联使用的,各位大侠请指点!这样施工行的通吗?