最近由于校安工程的开展,有大量的检测鉴定工作,本人在工作中有些心得,请各位大侠批评指正

最近由于校安工程的开展,有大量的检测鉴定工作,本人在工作中有些心得,请各位大侠批评指正
de82eeb41b233ff74cc8.rar
8.8 KB
立即下载
免费打赏
lanseyuren
2010年04月16日 10:01:42
2楼
灰土砂浆砌筑的墙片,砖缝中用手一摸就掉灰
回复
lanseyuren
2010年04月16日 10:05:36
3楼
砖的质量很差,用回弹的方法得到的回弹值只有10-15,四川省的《回弹法评定砌体中烧结普通砖强度等级技术规程》中没有相应的推定值
回复
lanseyuren
2010年04月16日 10:36:14
4楼
现有设备检测混凝土中的钢筋配置都不太准确,特别是钢筋的直径及锈蚀情况,只有将混凝土保护层剔凿后,才能准确的了解结构的实际情况
附图为某学校食堂大梁剔除保护层后的情况,可以发现梁内的箍筋已经发生锈蚀,主筋与箍筋之间的绑扎不符合施工相关规范的要求,主筋定为极差,该梁的承载力不能达到设计要求。
回复
lanseyuren
2010年04月16日 10:40:56
5楼
混凝土中的钢筋配置
回复
lanseyuren
2010年04月16日 10:54:43
6楼
混凝土中的钢筋配置
回复
lanseyuren
2010年04月16日 10:57:35
7楼
混凝土中的钢筋配置(柱)
回复
piaoye1160
2010年04月16日 17:04:23
8楼
应该是新手吧,没干几年吧,鼓励一下,总结的还是可以的
回复
rogerlee2008
2010年04月16日 19:04:18
9楼
现有设备检测混凝土中的钢筋配置都不太准确,特别是钢筋的直径及锈蚀情况,只有将混凝土保护层剔凿后,才能准确的了解结构的实际情况
附图为某学校食堂大梁剔除保护层后的情况,可以发现梁内的箍筋已经发生锈蚀,主筋与箍筋之间的绑扎不符合施工相关规范的要求,主筋定为极差,该梁的承载力不能达到设计要
回复
rogerlee2008
2010年04月16日 19:10:12
10楼
应该是新手吧,没干几年吧,鼓励一下,总结的还是可以的混凝土中的钢筋配置
回复
buhuishiwo
2010年04月16日 19:38:18
11楼
哈哈,想起了当年的我啊,虽然已经离开检测工作两年多了,但是看到,画的回弹检测区域,心里还有很激动。。。。
祝福你朋友。