本人今年要考专业了,现在正在做由冯翠敏老师编的习题及解析那本绿皮书,是化学工业出版社的,遇到一些不明白的,现在拿出来和大家讨论下~NO 1 某省政府办公楼,建筑高度47.8米,总建筑面积33501.8M2,建筑内部设有消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。经计算,自动喷水灭火系统用水量为27.5L/S,所有室内消防用水均储存在设在地下室的消防水池中,已知消防水池补水可靠,其补水量为70m3/h,则消防水池的有效容积为( )
本人今年要考专业了,现在正在做由冯翠敏老师编的习题及解析那本绿皮书,是化学工业出版社的,遇到一些不明白的,现在拿出来和大家讨论下~
NO 1 某省政府办公楼,建筑高度47.8米,总建筑面积33501.8M2,建筑内部设有消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。经计算,自动喷水灭火系统用水量为27.5L/S,所有室内消防用水均储存在设在地下室的消防水池中,已知消防水池补水可靠,其补水量为70m3/h,则消防水池的有效容积为( )
A 139m3 B 175M3 C 279M3 D 315M3
我的解法是:室内消火栓用水量25L/S,T=2h,V=25*2*3.6+27.5*1*3.6-70=209m3
但是我看解析中减去两个70,规范不是说需要两条补水管但是补水量按最大的一条算吗?
请高手解答~我的QQ:40330848希望手上有这本书的人能联系下~:)
22楼
有没有高手能解决一下第三题啊,题目不难,关键是要搞清楚这个热水温度指的是什么温度。
回复
23楼
N03 某家庭淋浴采用60L容积式电热水器,只在使用前加热,使用过程中不再加热。已知:淋浴器的流量为0.1L/S,用水温度40度,热水密度0.9922kg/l,加热器热效率为0.95,若安全系数取1.1,冷水温度按15度计,加热时间为1h,求耗电功率为( )
A 1.81KW B 1.83KW C1.99KW D 2.0KW
自解:根据公式1.1*60*(40-15)*4.187*0.9922/(3617*0.95*1)=1.99KW
这个题有问题
加热1小时后,热水温度是未知数
回复
24楼
我来回答第二题,首先对于这个楼,5层高,28m高,每层3500平方的商业楼的定性,看高规3.0.1,这里有个问题,如果说24m以上任意楼层超过1000平米,那肯定属于一类高层,否则就是二类高层了。这样如果按每层楼层高一样考虑,则这个楼的层高为28/5=5.6m,恰好最顶层的楼板标高在22.4m,未超过24m,就不属于一类高层。反过来我又在思考另一个问题,如果说这个建筑的下面四层层高都是6m高,顶层层高4m高(别告诉我没这个可能),那么这楼又可以定性为一类高层,因此出题者出题时的用心良苦我可以理解,但是真正遇到实际工程,不仔细研究建筑条件,不是乱拍脑壳就可以定的,希望今后出题专家还是再严谨一些,别弄这么多似是而非的题出来难为广大考生了。具体计算过程,前面有同学有详细计算过程,请参见.
回复
25楼
下面四层都是6m高,顶层层高是4m的话,每一层3500平米,还是满足24mi以上任意楼层超过1000平米的条件不是应该定性为一类吗?
回复
26楼
好的
回复
27楼
那你怎么计算的是540??最多也是你计算的279呀,不减去补水140呀
回复
28楼
这样算的啊 ?
:kiss: 又学到东西了
回复
29楼
第一题:某地区径流系数为0.5,设计重现期为1a,地面集流时间为10min,设计雨水管段总汇水面积为30ha,雨水自汇水面积最远点流至第一检查井然后再流至该设计断面的时间为12min,试求该管段的设计流量为( )
已知暴雨强度
算法一:
算法二:
算法三:
老师我不知道那种对:如果按降雨历时的概念算法一对;因为第一个检查井前的最大流量大于之后的,算法二;如果考虑管道折减量算法三对。
公式传不上去呀,就是想问t=10min,12min、14min,我算是采用10min的流量最大,
[
本帖最后由 liuren1980 于 2010-7-9 11:31 编辑 ]
回复
30楼
此题后面给出的答案是正确的。消防水池的有效容积的计算见《高规》的条文说明164页 因此要减去火灾延续时间内连续补充的水量V=25*3.6*2+27.5*3.6*1-70*2=139
回复
31楼
建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积超过1000平方的商业楼才属于一类。此建筑五层标高按照平均高度来算为22.4m,因此把此商业楼规为二类也是正确的、
回复