做消防设计时,建筑物体积的计算中,如果两僮建筑用过街楼相连通,那么体积是计算在一起的还是分开算的.还有我计算室内消火栓口所需的最低压力为21米水柱,在无锡地区市政供水能满足这压力要求不.
做消防设计时,建筑物体积的计算中,如果两僮建筑用过街楼相连通,那么体积是计算在一起的还是分开算的.还有我计算室内消火栓口所需的最低压力为21米水柱,在无锡地区市政供水能满足这压力要求不.
2楼
我理解不满足消防间距的都按照一栋楼
回复
3楼
一般我都去问建筑的,怎么定性2栋楼
无锡一般按0.25MPa设计
不过也看地区
回复
4楼
受教了
回复
5楼
南京:连在一起按消防危险程度大的那栋楼进行计算
回复
6楼
受教了
回复
7楼
满足消防间距要求,按两栋楼,不满足,按一栋楼
回复
8楼
两个房子,一个商场,一个办公,之间间距一米五,按消防危险程度大的计算需要做喷淋,那么是不是就是说我的那个小的办公楼也要一起做喷淋了呢,有个前辈跟我说翻建筑防火规范就能找到,可是我好像没有找到,具体是在哪个章节呢.
回复
9楼
我理解不满足消防间距的都按照一栋楼
回复
10楼
我也不理解啊,按不满足消防间距的按一栋房子算,可是有人跟我说那个办公楼是不用做喷淋的啊.这咋说呢
回复
11楼
过街楼是敞开式的或者用防火门隔离的话应该算两栋楼我刚做到一个项目也是这样的。水压的话要甲方提供的,不能自己猜测,要是甲方不能提供的话,上海这边常规是最低压力为0.16MPa。
回复