框架结构先砌墙的问题
oldsand2009
2010年04月16日 21:08:09
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构别墅...包工头做好首层柱,砌墙,再做二层楼面..这样就变成了有点砖混了.我想问的是,砌墙的时候,最顶部的砖先不要砌到梁底,不作为梁的支撑,等以后做好楼面的时候再砌.这样施工可以吗?

框架结构别墅...
包工头做好首层柱,砌墙,再做二层楼面..这样就变成了有点砖混了.
我想问的是,砌墙的时候,最顶部的砖先不要砌到梁底,不作为梁的支撑,等以后做好楼面的时候再砌.这样施工可以吗?
免费打赏
chq0224
2010年08月18日 17:32:35
22楼
回复
筛糠
2010年08月18日 20:33:29
23楼
虽然不是规范作法;但实际上没有任何问题。
回复
1969zxc
2012年11月06日 12:02:53
24楼

墙顶是后塞缝的,这样受力更明确,更符合框架结构的传力路线,但是如果墙顶不是后塞缝的,就不是框架结构了吗?
回复
迈修骑士
2012年11月18日 21:44:10
25楼
框架结构受力是板梁柱,墙只是填充作用。砌体结构的墙要受力的!
回复
无间道
2012年11月20日 10:02:15
26楼
我想问的是框架结构的变形(含沉降、温度、涨模等)如何来解决?这些问题只要整清楚了,什么是框架结构就清楚了。
回复
xfy4444
2014年12月03日 17:20:27
27楼
本帖最后由 xfy4444 于 2014-12-3 17:26 编辑

你们都回答的什么玩意啊!求最佳啊!我也不太知道!个人感觉不按章法来做!坚决抵制!还有我仍为稍微大点的工程首先工程流程上不好 再说 你砖砌好了 施工上部梁板时 很容易 破坏砌体 造成施工安全隐患!
回复
centx8
2014年12月11日 10:07:11
28楼
这样做法,你混凝土结构怎么验收评定,还是要按照施工程序来做!
回复
a24949215
2014年12月11日 10:57:56
29楼
我觉得做法没问题,但是要保证混凝土结构的强度达到设计要求。不然梁柱强度没达到要求,就施加外部荷载,结构构件会出现问题的!
回复
a24949215
2014年12月11日 11:06:30
30楼
查了一下资料,发现做完就砌砖墙,不太好。技术措施规定砌体必须是从上部往下部砌,主要是考虑到外部荷载施加以后,对结构整体有个沉降变形作用,如果从下部开始砌墙体,最后会出现下部梁变形后压在砖墙上面,这样就导致受力不明确(框架结构是严禁砖墙受力的),所以一般来说还是要从上部往下砌墙。如果非要从下部开始砌,墙体顶部必须预留空隙,以防止梁变形后把力传给墙体。当然 前提必须是混凝土构件强度达到设计标准!
回复
筹梦
2016年06月03日 15:12:36
31楼
本帖最后由 筹梦 于 2016-6-3 15:15 编辑

我是设计单位的,刚到设计单位不久,参加一个排架项目的图纸会审,我们的院长是做建筑,他说为了保证柱子的截面,施工时候可以先砌墙,在浇筑混凝土框架梁柱, 我对这种观点不敢苟同,这和设计的受力模式是相违背的,这样做的话的梁端部弯矩和设计会相差很大,举个例子,设计时候梁端为200的弯矩,但是下面先砌墙,有部分弯矩就会被下面的砌体承担去了,可能梁端钢筋会有很大的富余,可能只有100的弯矩,其他的100被砌体承担去了,这样对抗震是很不利的,做不到强剪弱弯(弯矩有100的富余反倒是抗弯强,抗剪弱),强柱弱梁(梁的钢筋配大了,梁的承载力太大),所以不应该这样做,一定要先做框架梁柱,后砌墙,砌体与梁柱之间还要有缝隙,仅仅是维护作用,不要参与整体受力,这和砌体施工验收规范9.1.9相吻合的.
楼主老板这种做法可能省事些,但是不合规范的
回复

相关推荐