300KVA变压器200/380V满负荷运转在0.85功率因数的情况下干线电流大约是多少?
300KVA变压器200/380V满负荷运转在0.85功率因数的情况下干线电流大约是多少?
2楼
变压器的满负荷电流 I=S/(1.732*0.4)=300/0.6928=433(A)
回复
3楼
计算公式是不是 300000/1.732*220*0.85=
回复
4楼
区管忘记功率因数0.85了.应为536.25A
回复
5楼
区管说的是变压器的额定电流。
它与功率因数无关。
回复
6楼
“干线电流大约是多少?”要看你的负载是多少。
变压器的二次满负荷电流正如区管所说:约433(A)。
回复
7楼
特种变压器吗?300KVA的变压器我还没有见过呢
315KVA的变压器我到是常见,呵呵~~ 也许是我孤陋寡闻了吧?
回复
8楼
楼主问的是:“300KVA变压器200/380V满负荷运转在0.85功率因数的情况下干线电流大约是多少?”
是变压器的满负荷,只要变压器电流到额定值就是变压器的“满负荷”,与负载的功率因数有关吗?!
回复