7层综合楼,柱距7.8x7.8,地基承载力特征值150kpa。我试算了柱下条基和独基,感觉条基地基梁配筋大,太浪费了;虽然独基6m宽,但没有碰撞,纵横向都加了拉梁,但是不是太大了?兄弟有点犹豫不决,请大家给我指点迷津。
7层综合楼,柱距7.8x7.8,地基承载力特征值150kpa。我试算了柱下条基和独基,感觉条基地基梁配筋大,太浪费了;虽然独基6m宽,但没有碰撞,纵横向都加了拉梁,但是不是太大了?兄弟有点犹豫不决,请大家给我指点迷津。
12楼
建议选用桩基,预应力管桩,可能更省点
回复
13楼
也快赶上筏板了,做桩基应不错。
回复
14楼
这样有点儿浪费吧,
回复
15楼
以我们当地的经验,还是作条形地基梁比较好,刚度大,不容易变形。而且,从造价上来说,甲方都能接受。
回复
16楼
独立基础单边超过6米已经没有意义了,实际上不是基础做的越大就可以分担更多的力
都是有范围的,一般单边大于4米基本没有意义了
回复
17楼
应该没问题吧
回复
18楼
建议选用桩基,7层 7.8x7.8的跨度,轴力应该挺大
回复
19楼
独立基础非常不合适了
回复
20楼
建议选用桩基础 我们这边两层别墅都用桩基的(地质条件不好)
回复
21楼
符合沉降
回复