7层综合楼,柱距7.8x7.8,地基承载力特征值150kpa。我试算了柱下条基和独基,感觉条基地基梁配筋大,太浪费了;虽然独基6m宽,但没有碰撞,纵横向都加了拉梁,但是不是太大了?兄弟有点犹豫不决,请大家给我指点迷津。
7层综合楼,柱距7.8x7.8,地基承载力特征值150kpa。我试算了柱下条基和独基,感觉条基地基梁配筋大,太浪费了;虽然独基6m宽,但没有碰撞,纵横向都加了拉梁,但是不是太大了?兄弟有点犹豫不决,请大家给我指点迷津。
22楼
建议做柱下条基
回复
23楼
建议选用桩基础或者地基处理
回复
24楼
这独立基础太大了,也未必经济,冲切抗剪要求下,基础厚度不会小,6米的宽度配筋也很大,建议桩基或者地基处理。
回复
25楼
的确,一个是弯曲变形,一个是压缩变形,变形协调必然考虑到刚度。
回复
26楼
独立基础单边超过6米已经没有意义了
和筏板都差不多了
建议做成柱下条基
回复
27楼
建议做成柱下条基
回复
28楼
7层的做大这么大,还没遇见过呢。柱距也不是很大啊。
回复
29楼
可以的 这个地基承载力也不错
6米的独立基础我们经常做的
回复
30楼
我觉得还是做桩基更省,虽然多了桩的钱,但是承台可以省很多的钱,而且沉降控制也好。
回复
31楼
:Q 好的
回复