在PKPM中,如果两层的层高不同,但荷载相同,要不要建两个标准层?急啊,谢了
在PKPM中,如果两层的层高不同,但荷载相同,要不要建两个标准层?急啊,谢了
2楼
不要啊,组装楼层的时候~~~~把这个标准层组装二次好了~~~
回复
3楼
还是要建两个标准层,因为层高不一样,梁上线荷载也就不一样.:)
回复
4楼
当然不用了,组装两次就可以了!
回复
5楼
还是要建两个标准层,因为层高不一样,梁上线荷载也就不一样.
回复
6楼
那得看你的荷载情况了,要完全一样,一个标准层就够了,组装的时候组装两次就行
回复
7楼
如果荷载完全相同,只在楼层组装的时候吧楼层高度调一下即可,因为软件会自动计算其余的荷载!
回复
8楼
yao要得
回复
9楼
弱弱的请问一句:什么是梁上线荷载?层高不同为何会不同?:lol
回复
10楼
梁上线荷载主要指的梁上的填充墙的荷载!层高为何不同?那是建筑方面的原因~~~
回复
11楼
对!线荷载不一样,要建两个标准层的~~~
回复