10万级GMP车间 配过滤网
xiong_yan
xiong_yan Lv.2
2010年04月17日 14:06:13
只看楼主

三级,初效G3,中效F6,高效出风口H10,可以吗?换气次数20次

三级,初效G3,中效F6,高效出风口H10,可以吗?换气次数20次
免费打赏
afa0818
2010年04月19日 15:35:30
2楼
你不差高效过滤器那几个钱吧
回复
dengmaosheng0303
2010年04月20日 13:17:09
3楼
高效过滤器有点低吧,至少也要H13吧。
回复
wd84816
2010年04月22日 21:25:27
4楼
谢谢
~~~~~~~~~~~顶了
回复
dryincool
2010年04月23日 11:10:12
5楼
G4 F7 高效可以稍高点,不过不用H13,十万级的话,你用万级过滤器足够了。
回复
dodogou
2010年05月17日 00:04:40
6楼
多谢
回复
dodogou
2010年05月17日 00:08:29
7楼
多谢
回复

相关推荐

APP内打开