高规上规定排烟风口的风速,不宜大于十米。但是如果我的排烟风机排多个防烟分区的风。排烟量为 120m3/h*最大排烟风区面积。排烟风口的选择是按 60m3/h*排烟口所在排烟分区 的排烟量选。还是按 120m3/h*最大排烟风区面积选风口。(若是按前一种方法选,当只有一个防烟分区着火时排烟风口的风量是设计的两倍以上,风速过大。)(若按第二种方法选,当两个防烟分区着火时,排烟风口的风量是设计的一半,风速过小。) 其他情况符合设计要求。 我现在头疼,到底应该怎么选,哎左右为难。 谢谢各位大虾。。。。

2005年08月17日 15:05:05
8楼



我们选择排烟风机是就是考虑到两个防烟分区着火,120m3/h的排烟量
回复
maxiaojinee
2005年08月17日 15:07:55
9楼
如果不是考虑到两个防火分区着火为什么排烟风机要的排烟量不取60m3/h.
回复
maxiaojinee
2005年08月17日 15:30:41
10楼
高规第201页解释8.4
  三,当排烟风机担负两个以上防烟分区时,因按最大防烟分区面积每平方米不下于120m3/h计算,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟风区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算)。而是当排烟风机不论是水平方向或是垂直方向负担两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟风区同时着火确定排烟风机的风量。
回复
maxiaojinee
2005年08月18日 13:59:51
14楼
阿三
难道你看不懂10楼的意思
回复
maxiaojinee
2005年08月19日 14:31:26
16楼
不是吧,我就是抄的2001年版的高层民用建筑设计防火规范  第201页的