大家好~有这样一个问题:选机组是根据风量和负荷来选的 ,我算的是风量11000m3/h, 冷负荷18kw , 查样本 满足风量 但制冷量又太大了 这怎么办阿 求教~~~
大家好~
有这样一个问题:选机组是根据风量和负荷来选的 ,我算的是风量11000m3/h, 冷负荷18kw , 查样本 满足风量 但制冷量又太大了 这怎么办阿 求教~~~
12楼
学习中:call: :call:
回复
13楼
有几个人有同样的问题,我来解答一下吧
回复
14楼
如同风机盘管的选型,
回复
15楼
天津莱恩环境设备科技发展有限公司恒温恒湿事业部,是专业从事ISO高精度恒温恒湿实验室设计开发、安装、建造的公司,同时兼营实验室设备及实验室家具产品。历经数年的不懈努力,我公司已具备了投资方案论证、工程图纸设计、设备选供、工程实施管理、延续服务为一体的综合实力,并研制了新一代ISO恒温恒湿实验室的计算机自动控制系统,同时拥有自己的科技中心,为客户提供高度专业的全过程服务。如有意向者请与我公司联系,详谈。
联系方式:022-88349992转811 王先生 13820056199 郭先生
回复
16楼
在洁净空调的实战中,不论是用空调箱或是MAU+DC+FFU的系统,以风量选择表冷器时,通常都是表冷器的容量大于负荷需求;这是因为通过表冷器的风速常被规范在2.5 m/s以下之故(会做表冷器选机的人就知道其中原委)。
所以阁下不必太在意表冷器的容量过大,因为,可以透过调节通过表冷器水量的手段来达到容量控制的目的;阁下只要注意风量必须符合洁净室需求即可。
回复