这样处理行不行
xztltb
xztltb Lv.2
2010年04月17日 21:50:24
来自于工地图片
只看楼主

这是一根浇筑空了的柱子,大家发表一下要是你是怎么处理的

这是一根浇筑空了的柱子,大家发表一下要是你是怎么处理的

DSC00085.JPG

免费打赏
xztltb
2010年04月17日 21:54:59
2楼
这根柱子刚好在变形缝变上,我们从上面开个孔,从上向下浇筑高标号砼,利用高差压力和振动,处理这根空柱子
回复
xztltb
2010年04月17日 21:57:21
3楼
处理完了养护,拆除模板后
回复
shifu168
2010年04月21日 17:44:04
4楼
不符合规划要求,并没有凿出空洞处松动的石子,但如果按规划来的话这个柱子要从新做了。
回复
daocaorenjkl
2010年04月21日 23:35:29
5楼
剔除松散的石子,浇水冲刷干净,用高标号的混凝土重新浇筑,加强养护。拆模后把接缝漏浆处理处理。
回复
xztltb
2010年04月22日 23:01:43
6楼
上面的所说的,剔除松散的石子,和冲洗干净这些我们都做了的,我想问大家的是不是需要在后浇的时候加上微膨胀剂。
回复
ltiao9600
2010年04月25日 21:39:23
7楼
还是用灌浆料来处理好,灌浆料比较适合处理这种问题!
回复
internet062413
2010年05月29日 13:19:00
8楼
剔除松动的试块,清洗干净,用高一个混凝土等级的豆石混凝土填补,并进行养护。
回复
lsbt002
2010年06月11日 21:51:56
9楼
保证浮渣清理干净,用微膨胀砼浇筑,标号可高一级,即使打掉重来也可行,只要上面没有施工没问题,不过你的支撑系统有点意思,现在很少见了
回复
wuhanligongdaxue
2010年06月12日 09:58:13
10楼
都看不清楚,怎么拍的,高一个标号浇筑一下。
回复
tldguojinbo
2010年07月22日 11:50:22
11楼
可能无法保证下面还有空洞没浇注到
回复

相关推荐