TN-S系统下的照明和动力配电不一样
yyh824
yyh824 Lv.2
2005年08月16日 17:17:41
只看楼主

请教各位:我曾经做过一个国外项目,接地形式采用TN-S,联合接地。采用放射式配电,照明和动力是分开的。至动力技术间的电缆为三相五芯,PE、N分开。至照明技术间的电缆四线制,无PE线,在技术间内有从地下接地网预留的接地线30*2铜排,铜排在技术间内由一层至顶层垂直敷设,每一台照明柜内的PE母排与30*2铜排相连,灯具的PE线与柜子的PE母排连。大家是怎么认为呢?这种做法有没有什么问题?我曾经就照明应该用5芯电缆,PE线应该引自变电站与当地设计师讨论过,但是没同意。

2005年08月18日 09:57:06
12楼
我还是有不同看法。
首先要搞清PE 线的作用:设备外壳或可接触带电部分如果带电的情况下,PE线可立即启动线路保护短路器的过载或漏电功能,或最大限度减小通过人体的电流。所以动力单独设置PE主要是分散局部漏电对全局的影响,而照明则因为一般单独回路短路器都较小。“反应”自然要比动力快得多。
回复
84910936
2005年08月18日 10:22:46
13楼

是集中接地的TT系统,接地极是从接地网预留的。如果接地电阻足够小,有的接地网预留可以达到零点零几欧姆,而系统电流不是太大的话,这种从建筑外部变压器引电的工程一般功率不会太大,完全可以。如果接地电阻不够小或者系统功率太大的话可以在总开关上设RCD保护。上海现在好多建筑就是TT系统