各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!
各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!
2楼
要想要准确答案,建议去查查技术措施
回复
3楼
应该配过流,如果为2台以上并列还有过负荷。
个人意见。
回复
4楼
电流速断、过负荷、温度,电流速断灵敏系数不够时,装设纵联差动保护。
回复
5楼
同意此意见,
回复
6楼
小弟没有什么资料可以查,很为难!现在我只是给出一个方案,谢谢各位了
回复
7楼
我的这个是一个2000多KW的小型发电站,为沼气动力的发电机组,初步考虑是2000KW容量;经过升压变压器和电网并网发电。
回复
8楼
电流速断、过负荷、温度,纵联差动保护
回复
9楼
这个是我的一次系统图,大家帮我完善一下,谢谢!!!!
回复
10楼
差动,过流,如果中性点接地应配置零序。
回复