各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!
各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!
12楼
2500干式变压器必装的保护有:过电流保护和温度保护(信号/报警)。
而当过电流保护时限大于0.5秒时,还要装设电流速断保护(其灵敏性不足时,则代之以纵差保护)。
此外,并联运行的2500变压器要装过负荷保护;而作为其他备用电源的2500变压器,则根据过负荷的可能性,来装设过负荷保护。
回复
13楼
很详细!!!!谢谢鼻兄!!!羡慕!!!继续学习!!!!!!
回复