请问 防雷接地极 与电气接地极 是不是必须分别设置?
ugg1357
ugg1357 Lv.5
2010年04月18日 11:34:31
来自于防雷减灾
只看楼主

我想 如果不分别设置的话 岂不是 会把 雷电流引入 电气设备?请大家指教

我想 如果不分别设置的话 岂不是 会把 雷电流引入 电气设备?请大家指教
免费打赏
qoqodu
2010年04月25日 23:38:00
12楼
设置独立避雷针的应分开,除此外均连接
回复
boosy
2010年04月26日 17:15:18
13楼
电流它象水一样,那里电势底就往哪里流,大地的电势为零,肯定会流向大地的,不用联在一起
回复
penzysn
2010年04月27日 10:10:49
14楼
个人认为,如果设计要求要连的就连接,如果设计没要求,你可接也不可不接,接可以多个接地极,这样接地电阻就会更小,不过只能是与钢筋网连接,不能直接做电气连接,不接的也没关系,不过就是两个单独的接地极,设计也没规定说不能做两个接地极啊
回复
penzysn
2010年04月27日 10:28:59
15楼
刚想到一个问题·~如果两个接地极分开设置要在距离的话,请教一下安全距离是多少,整个建筑都和电气接地极连接的,那你的防雷接地极要做多远呢,才能和电气的接地极是安全距离,建筑地网也是电气的接地极吧,请教要设置两接地极距离的高手。
回复
eddyer
2010年04月27日 11:43:07
16楼
实际操作中应该是共用一个接地极,这样有助于节省材料费用。并且能将整个系统组成一个法拉第笼,防止雷电反击现象。
回复
qazxswsunxinfeng
2010年04月28日 11:29:18
17楼
常规都是联合接地啊
回复
jsgcwkc
2010年05月05日 14:57:34
18楼
必须共用联合接地体,否则易形成电位反击雷害。也严重违背防雷标准的要求
回复
firzen
2010年05月07日 17:35:04
19楼
可以参考《建筑物防雷设计规范》GB50057以及条文说明
回复