地下室排烟问题
zxd-1055
zxd-1055 Lv.3
2010年04月18日 19:48:28
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库如果划几个防烟分区,就要有几套排烟系统,不能共用排烟风机,是不是这样啊? 我一般2000^2一个防烟分区,一套排烟系统。

地下车库如果划几个防烟分区,就要有几套排烟系统,不能共用排烟风机,是不是这样啊? 我一般2000^2一个防烟分区,一套排烟系统。
免费打赏
cnbbzz
2010年04月18日 20:25:18
2楼
一个防火分区内,可以共用风机,不过我也是一个防烟分区一个,原因只有一个,减小单个风机出机房的管道尺寸。
回复
snail_yin
2010年04月19日 13:32:21
3楼
地库的排烟量是按面积*6次/h*层高计算的。而不是其他建筑的面积*60(一个防烟分区)或面积*120(二个及以上防烟分区)计算。这也就意味着地库如果两个防烟分区共用风机,将面临风量如何计算的问题。一般我也共用过风机,但风量是所有防烟分区风量累加的。
如果有可能,还是尽量按防烟分区设置排烟风机最好。
回复
dongnaijin
2010年04月19日 17:42:50
4楼
同意三楼的观点
回复