楼梯间正压送风
zxd-1055
zxd-1055 Lv.3
2010年04月18日 20:50:38
来自于通风排烟
只看楼主

地下只有一层,楼梯间的正压送风要如何解决呢?地上部分楼梯间和前室满足开窗面积,采用自然排烟。地下楼梯间正压送风要做吗,要是做,正压风机放哪 ?楼梯间要设土建风道到屋顶吗?

地下只有一层,楼梯间的正压送风要如何解决呢?地上部分楼梯间和前室满足开窗面积,采用自然排烟。地下楼梯间正压送风要做吗,要是做,正压风机放哪 ?楼梯间要设土建风道到屋顶吗?
免费打赏
cnbbzz
2010年04月18日 21:25:24
2楼
一般情况下,地下楼梯间应单独设计正压送风系统,我们一般地下室设正压送风机房。

当然这种情况江浙沪地区均有各自的地方规定,有可能不需要设正压送风系统。
回复
pp1982711050011
2010年04月18日 23:22:16
3楼
我想你可以做一个窗井就可以实现自然排烟了吧,没必要用机械加压送风了,
回复
qiaoseu
2010年09月15日 08:26:26
4楼
地下室设正压送风机房或做一个窗井通到地上
回复