单位6KV变电所检修,两路电源进线(分别来自两个变电所)全停。检修有一名工作负责人,需要到上级变电所办理线路第一种工作票。请问各位(请提供规程或其他规定依据):1、规程规定,一个工作负责人只能发给一张工作票。但我们的工作负责人却要到两个变电所办理线路停电手续,现在的做法是两个变电所各开一张工作票,这样对吗?如果不对,应该怎样办?2、为了缩短办理停电所费时间,可否派别人去停电,工作负责人在6KV变电所等待电话?我认为这样违反规程,应该有工作负责人办理。请大家讨论,并拿出依据。
单位6KV变电所检修,两路电源进线(分别来自两个变电所)全停。检修有一名工作负责人,需要到上级变电所办理线路第一种工作票。请问各位(请提供规程或其他规定依据):
1、规程规定,一个工作负责人只能发给一张工作票。但我们的工作负责人却要到两个变电所办理线路停电手续,现在的做法是两个变电所各开一张工作票,这样对吗?如果不对,应该怎样办?
2、为了缩短办理停电所费时间,可否派别人去停电,工作负责人在6KV变电所等待电话?我认为这样违反规程,应该有工作负责人办理。请大家讨论,并拿出依据。
3、检修是全所停电,那么我们变电所还用不用写操作票?我的理解,不写也可以,但应在所内两进线端验电挂接地线(这也是工作票要求的)。如果写,顶多写两进线柜转检修的操作票。
4、我单位有两个下级变电所借这次6KV变电所检修停电同时检修,另外还有线路一组更换避雷器,一组摇测变压器接地电阻。当时我的做法是另两个下级变电所检修工作负责人到6KV变电所办理检修工作票,相应柜子转检修。另两组人员由6KV变电所检修负责人负责,不用办理工作票。不知对否?有同志认为费事,程序太复杂?我坚持要做。
12楼
学习
回复
13楼
“产权属于我们自己,但电源是别人的。因此我觉得应该对方签发工作票。”的说法欠妥,规定是这样的:谁的设备由谁管理,管理者签发《电气工作票》,相关的需要做安全措施的变电所(或调度命令在多个变电所做安全措施)办理许可手续。
回复
14楼
学习
回复
15楼
楼主把“电力设备停役申请”和“检修工作票”混为一谈,对电气设备管理权限的分界不明确,这种情况容易造成安全事故。
楼主的情况是:最上面一个变电所(需要检修),有二路进线(来自二个不同变电所),下面还有配电室和线路需要工作。
存在三个地方工作(最上面变电所,下级配电室,最上面变电所的配出线路),按《电业安全工作规程》中的工作制度,需要办理三张工作票。
在安全措施上,三个工作地点都应受楼主控制才能停送电!停送电是楼主(或其所在单位的电气主管)的申请后才能执行的,最上面二个进线,必须提前三天向管理这二条线路的调度办理《电力设备停役申请》,在办理停役申请的同时(或以后)递交《电力设备复役申请》,申请上面有计划停电时间(段),当全部电气检修工作结束后(工作票终结后),值班人员应立即向调度汇报电气工作已结束,准备送电。这样,调度会第二次确认检修工作票是否全部结束,询问接地线(接地刀闸)情况,线路检修时临时接地线是否已拆除,当全部开关、接地线处在当时停电后的情况一样后,才发令开始送电操作。
回复
16楼
二条进线只是停电(没有检修工作),不需要办工作票,但需要楼主办理《电力设备停役申请》,所有这二条进线以下的工作,都应由楼主办理工作票的签发手续(写清楚工作内容、计划工作时间,工作负责人、工作班成员、安全措施),工作负责人应提前一天以上向工作票签发人拿《电气检修第一种工作票》,并马上送到变电所值班室,值班人员在工作票上填写收到工作票时间后,立即向调度汇报收到XXXX工作票,工作内容是什么(二路进线的变电所检修工作内容要汇报,下面配电室和配出线路的工作不必汇报)。
调度会根据《电力设备停役申请》上面的时间和当时天气情况(当不适合检修工作时,调度会联系设备主管停役申请人推迟检修时间),向二条进线电源侧变电所发操作预令,估计操作所需时间,到停役时间就发正令操作停电。
当调度接到值班人员“工作票终结”的电话后,记录工作结束时间,再打电话确认变电所系统上接地线(接地刀闸)情况,各开关位置(当开关位置不在停电时状态时,会要求操作到停电时的位置),再次确认工作人员已全部离开,然后就发令操作送电(复役)。
根据以上分析,三个工作点的三张工作票都应由楼主签发,二路进线的变电所值班许可。
如果二条进线需要工作,就需要有二个工作负责人,分别到线路的电源侧变电所办理许可手续,签发人还是楼主!!!!(当然,这个工作必须在《电力设备停役申请》中写清楚)
回复
17楼
氧化锌避雷器阻性电流在线监测系统
我公司与上海交通大学自2005年开始联合研制监测避雷器全电流、动作记数的基础上开发了监测避雷器阻性电流,并加入到原来的避雷器漏电流及动作计数器中,形成具有阻性电流监测功能的避雷器漏电流及动作计数器,并通过几年来的挂网运行,运行情况正常,实现了避雷器全电流和阻性电流两个部分的在线监测。监测器中的毫安表用于监测运行电压下,通过避雷器的持续电流,可以有效检测出避雷器内部受潮或电阻片老化等异常情况继续扩大后造成重大事故。为了更有效地监测电阻片的老化现象,最新的型号已具有直接监测阀片阻性电流的功能。通过监测阻性电流的变化能更灵敏地判断氧化锌阀片非线性电阻的状态。动作记数器则记录避雷器的过电压动作次数。该阻性电流监测模块是依据IEC600099-5第六部分 《运行中金属氧化物避雷器的诊断指示器》中,不用外来电压信号补偿容性电流的补偿方法,开发出来。尽管该模块使用一些有源电子器件,但还是不需要外接任何电源,内部也不用任何电池。
氧化锌避雷器的泄漏电流可以被分为两部分:容性部分和阻性部分,正常情况下阻性电流在全电流的分量比较小,所以阻性电流的增加,对全电流的增加很小,全电流的监测对阻性电流的变化不是很灵敏。为了监测阀片的非线性电阻特性最好的办法是直接监测阻性电流。根据变电站的发展需求与发展方向,切实提高无人/少人值守变电站的安全水平,在变电站配置氧化锌避雷器泄漏电流在线监测系统。用于实时监控以下情况:
1. 实时监控氧化锌避雷器泄漏全电流;
2. 实时监控氧化锌避雷器泄漏阻性电流;
3、实时记录发生雷击的次数和时间,以便于查找原因时能作为依据。
避雷器下的监测器在监测氧化锌避雷器全电流、阻性电流、雷击次数和时间的运行数据时,不断向控制室发送实时数据,达到远程监测的目的。
回复
18楼
变电站两条进线线路的检修工作用户无权检修!所以只办理停电申请手续即可!如果不在进线开关上面工作,只是断开进线开关(非调度开关),进行站内设备检修,也无需申请停电,自己断开进线开关即可,只需要办理一张一种工作票即可,没有那么复杂吧!
回复
19楼
支持楼上,是有这种可能!
我是把所有可能发生的情况说了一下。
回复
20楼
呵呵!不知道是哪的网?太混了
回复