同层排水抬高地面的问题
zhaoyancha
zhaoyancha Lv.2
2010年04月19日 16:07:13
只看楼主

我做的一个工程,要求必须抬高卫生间地面做同层排水,是这样的:某层有并排的两个卫生间A和B,A卫生间下面是过道,B卫生间下面对应楼下的卫生间,A,B卫生间同用一根立管,立管在B卫生间内挨着A卫生间,A卫生间地面需要抬高多少啊?这个问题谁遇到过啊?

我做的一个工程,要求必须抬高卫生间地面做同层排水,是这样的:某层有并排的两个卫生间A和B,A卫生间下面是过道,B卫生间下面对应楼下的卫生间,A,B卫生间同用一根立管,立管在B卫生间内挨着A卫生间,A卫生间地面需要抬高多少啊?这个问题谁遇到过啊?
免费打赏
summer_stars
2010年04月19日 17:00:45
2楼
如果是合流制,至少要150毫米,采用同层排水接入器。如果分流制,要看卫生间的大小,还要看坐便器是否采用后排式,卫生间不大坐便器后排估计100mm也勉强够了。
回复
zhaoyancha
2010年04月19日 17:10:13
3楼
补充一下,B卫生间是不做同层排水的,楼上说的150mm是不是太小了啊
回复
summer_stars
2010年04月19日 22:02:03
4楼
tct1.jpg
回复
corelli
2010年04月20日 09:02:11
5楼
200mm
回复
summer_stars
2010年04月20日 13:26:41
6楼
应该可以做了,而且是满足排水坡度的情况下。
具体设计可参照 http://bbs.co188.com/content/attachment.php?aid=3816965
回复
zhaoyancha
2010年04月21日 09:13:03
7楼
感谢大家的留言,我会认真考虑的:lol
回复
zhaoyancha
2010年04月21日 09:15:44
8楼
不过地漏的问题难住我了又
回复
gu-xing
2010年04月22日 09:47:00
9楼
A卫生间用坐便器时提高200就可以;但若用蹲便器时,就不行,市面上最小高度的一个蹲便器(自带水封)就270了。
回复
yta3408
2010年04月22日 11:43:08
10楼
没遇到过,上面的说的好像都有道理
回复
zhaoyancha
2010年04月22日 11:48:09
11楼
就一个坐便,一个洗脸盆,应该再加一个地漏