板,梁局部露筋、蜂窝
daobatang
daobatang Lv.5
2010年04月19日 18:34:27
只看楼主

9加1框架小高层,去年冬季浇筑六层结平砼。由于工期紧,当天晚上浇筑砼的时候真值下大雪以为使用商砼雪不会造成很大的影响。结果模板拆除以后发现有300多平米面积出现局部露筋、蜂窝现象。经过初步鉴定砼的强度不够,密实度很差。现在主体已完成,请问应如何补救?谢谢各位![ 本帖最后由 daobatang 于 2010-4-19 18:35 编辑 ]

9加1框架小高层,去年冬季浇筑六层结平砼。由于工期紧,当天晚上浇筑砼的时候真值下大雪以为使用商砼雪不会造成很大的影响。结果模板拆除以后发现有300多平米面积出现局部露筋、蜂窝现象。经过初步鉴定砼的强度不够,密实度很差。现在主体已完成,请问应如何补救?谢谢各位!

[ 本帖最后由 daobatang 于 2010-4-19 18:35 编辑 ]
免费打赏
yjj7630
2010年04月20日 20:33:29
12楼
这种情况要请专家进行论证了,这么大面积是很严重的工程质量事故。
由专家论证后,拿出加固处理意见和方案。
这种事情是不能够靠经验来的
百年大计呀,质量是终身制的
有好的补救措施,才能保证安全
回复
wudingyi
2010年04月20日 22:17:41
13楼
如果柱子也是这样那问题就大了,如果只是梁板,那我想首先还是要用实测的混凝土强度来演算能满足规范的强度、刚度、裂缝的要求波,如果能满足要求主要就是耐久性的问题了,否者就要做强度加固。
回复
cnart007
2010年04月20日 22:41:28
14楼
工期紧工期紧工期紧工期紧工期紧工期紧工期紧工期紧工期紧工期紧工期紧

领导早干嘛去了
回复
wanglinhai19830522
2010年04月20日 23:00:10
15楼
混凝土强度都不合格 那就肯定是验收不通过了 既然验收都不通过了 只能拆了 象你这样的工程只能拆了重建 没有别的办法了
回复
fz967511
2010年04月21日 07:49:08
16楼
这绝对影响工程主体结构了,现浇板梁柱都这样可就麻烦了,必须经过检测过程,设计院出加固措施了。
回复
zdh_1230
2010年04月21日 15:19:01
17楼
欲速则不达,古人的话是久经考验
不能一错再错了,按客观规律办事
如果只是板的强度问题,建议经验算视情况后可采取碳纤维加固、粘钢板加固等。
回复
nbjason
2010年04月21日 16:03:09
18楼
定一下,好 好啊
回复
zzg01
2010年04月21日 17:25:15
19楼
应该请设计重新验算,然后采取加固措施
回复
daobatang
2010年04月21日 18:09:28
20楼
碳纤维太贵了,有没有更好的办法(低造价的)。谢谢了!
回复
sys1234567890
2010年04月21日 19:56:46
21楼
根据报说情况我建议:1、拆了重做。2、如果空间高度允许的话可在上面再做一道,不过需技术处理的。
回复