9加1框架小高层,去年冬季浇筑六层结平砼。由于工期紧,当天晚上浇筑砼的时候真值下大雪以为使用商砼雪不会造成很大的影响。结果模板拆除以后发现有300多平米面积出现局部露筋、蜂窝现象。经过初步鉴定砼的强度不够,密实度很差。现在主体已完成,请问应如何补救?谢谢各位![ 本帖最后由 daobatang 于 2010-4-19 18:35 编辑 ]
9加1框架小高层,去年冬季浇筑六层结平砼。由于工期紧,当天晚上浇筑砼的时候真值下大雪以为使用商砼雪不会造成很大的影响。结果模板拆除以后发现有300多平米面积出现局部露筋、蜂窝现象。经过初步鉴定砼的强度不够,密实度很差。现在主体已完成,请问应如何补救?谢谢各位!
[
本帖最后由 daobatang 于 2010-4-19 18:35 编辑 ]
22楼
第一,先要确定问题,要把所有的缺陷探明,分清是露筋,还是麻面,还是蜂窝,对混凝土强度的影响范围要确定下来
第二,必须分析缺陷产生的原因,分清责任。是漏振,或是模板不严漏浆,或是施工缝处理不好,或是商品砼质量有问题(试过有商品砼浇筑10分钟后就已凝固,也试过商品砼浇筑后24小时还没终凝的)
第三,根据不同的原因提出不同的解决办法(这点很重要,只有五个主体单位都确认了原因后,才考虑解决办法,不然的话牵涉到修补资金会扯皮)。解决的办法很成熟了,露筋麻面凿去松散砼后修补,蜂窝的局部打去后修补,有钱的话全部粘纤维、粘钢整体加固。无论怎么修补,最最重要的是对修补后的结构要求做检测鉴定,这一点一定要记得做,关乎责任问题。检测由有资质的检测单位做。
回复
23楼
问题不是施工单位说了能算的,请设计拿出方案吧,我看设计八成是要拆了重新浇筑了!
回复
24楼
多加框架柱,,改变构造!!!!!
回复
25楼
回复
26楼
这个应该是浇捣混泥土时有大面积的积雪 没有及时清理 因而导致混泥土浇捣时下面一层是积雪 雪融化后就形成了蜂窝
回复
27楼
如果剪力大的地方没有露筋的话 问题还不大的
回复
28楼
通过监理把情况上报甲方,由甲方联系设计、施工、质监各相关部门开会决定了。可能由甲方开个专家论证会好点
:lol
回复
29楼
悲剧了
回复
30楼
慢慢补救吧
回复
31楼
混凝土强度都不合格 那就肯定是验收不通过了 既然验收都不通过了 只能拆了 象你这样的工程只能拆了重建 没有别的办法了
回复