钢筋在停工期间防锈处理?!
jebill
jebill Lv.3
2010年04月19日 22:47:13
来自于建筑施工
只看楼主

如果因为遇见一些不可预见的问题而导致停工,已经在模板上邦扎好的钢筋如何处理防锈问题?个人网上搜索了解途径:1、涂水泥浆-----便宜省钱 2、量少的可以采用套PVC管, 3、油一层氟碳漆------持续时间长久问题:第一,大量钢筋的话,如何涂水泥砂浆?!人工手刷?! 第二,如果采用防锈漆的话,对钢筋以后和混凝土的咬合力有没有影响?!个人观点是影响不大,因为钢筋很多锚固长度都会产生弯折还有一个问题:高层建筑的承台模板以及基础梁模板一定要用砖砌模板吗?如果用木模板的话,木模板拆模后对那些防水材料有影响吗?

如果因为遇见一些不可预见的问题而导致停工,已经在模板上邦扎好的钢筋如何处理防锈问题?
个人网上搜索了解途径:1、涂水泥浆-----便宜省钱
2、量少的可以采用套PVC管,
3、油一层氟碳漆------持续时间长久
问题:第一,大量钢筋的话,如何涂水泥砂浆?!人工手刷?!
第二,如果采用防锈漆的话,对钢筋以后和混凝土的咬合力有没有影响?!个人观点是影响不大,因为钢筋很多锚固长度都会产生弯折

还有一个问题:高层建筑的承台模板以及基础梁模板一定要用砖砌模板吗?如果用木模板的话,木模板拆模后对那些防水材料有影响吗?
当然砖模板有施工快而且不用拆模板的优点!
如果采用砖模板的话,砌筑砂浆为什么设计单位给出的都是M10?!用这么高的强度的目的是什么?作为施工方的话需要将水泥砂浆送检吗?


希望大虾详细解说!
免费打赏
jotar
2010年04月24日 16:20:20
22楼
我这停工,钢筋去卖给甲方了,拆掉。砖胎模好处很多,只是砖胎膜砌筑水泥按要求是要用送检的,应为设计有强度要求,你就要出配合比,但是实际情况基础施工比较繁琐,跟监理沟通沟通,一般也就没有送了
回复
chmls
2010年04月24日 21:09:30
23楼
涂水泥浆保护
回复
mjjcch
2010年04月24日 22:28:11
24楼
8楼说的6.2.2里头,应该指的是永久工程吧,像这模板工程要不要也采用这呢??
回复
wyjg_08
2010年04月25日 18:19:21
25楼
只要别用化学用品除锈就可以。
回复
xxiongziji
2010年04月25日 22:15:19
26楼
我同意15#楼的看法,对于砖模应有一定的强度,否则容易爆模的。
回复
kivzhong
2010年04月25日 23:56:54
27楼
楼主所提到的情况现在比较少遇到,在以前经济不好的时候会遇到,很多就是我们所说的烂尾楼。现在一般项目就算停工,也不会太久,这样对钢筋没有多大影响,但如果是烂尾楼复建,就应该清楚废钢筋,重新植筋,再进行混泥土浇注。
回复
q41624090
2010年04月26日 10:56:29
28楼
砖胎模这个东西不是设计或者规范规定
只是在施工时候大家考虑方便采用的一种措施罢了!
更具体的细节只有在施工方案里面确定。待业主和监理或设计确认的。
个人认为!
回复
shunshunbaobao
2010年04月26日 15:03:35
29楼
不错粗布哦
回复
yaojingyucai
2010年04月26日 17:02:02
30楼
砖胎膜感觉很奢侈的样子,7楼发的图片的资料不错,学习了!!!
回复
donglei_31
2010年04月26日 18:46:31
31楼
就我个人认为,砖模的砂浆强度低,没有粘结力,回土时很容易砖模变形,
回复

相关推荐

APP内打开