门式刚架工字型柱如何补强
songlif135
songlif135 Lv.2
2010年04月20日 08:05:31
只看楼主

有一个13米跨的钢结构厂房,有16吨的梁式吊车,现在厂房柱应力达到了0.97,柱子已经加工,有什么办法可以补强吗

有一个13米跨的钢结构厂房,有16吨的梁式吊车,现在厂房柱应力达到了0.97,柱子已经加工,有什么办法可以补强吗
免费打赏
dlutchemist
2010年04月20日 09:03:36
2楼
先看看柱子是主要受轴力的影响大还是受弯矩的影响大,从提高柱子截面积或者惯性矩来加强柱子。
回复
darkblue15
2010年04月20日 10:04:19
3楼
我个人认为:应力到1都没问题,何况是0.97呢,如果是用PKPM算的,还有个净截面系数默认的是0.85,一般不会开太多孔,可以当做一个安全储备,应力可尽量挨近1
回复
miaojjun
2010年04月20日 13:49:43
4楼
先看看柱子是主要受轴力的影响大还是受弯矩的影响大,从提高柱子截面积或者惯性矩来加强柱子。~!
回复
aialcs
2010年04月20日 21:00:25
5楼
我认为0.97虽然有点极限,但应该没事吧
回复
songlif135
2010年04月21日 08:04:57
6楼
柱子太柔了,下柱平面外长细比达到180
回复
zfjwy
2010年04月23日 16:07:06
7楼
平面外长细比大可以采用柱子高度中部加一道纵向系杆就可以了。
回复
灵璧金石
2013年10月28日 09:54:17
8楼
在腹板间隔加补强板,作用可以吗?
回复
小李美刀
2013年10月28日 10:59:51
9楼
设计钢结构和混凝土结构区别大吗,我现在刚刚开始学设计钢结构,一直在纠结哦,好多问题都搞不懂,感觉自己,希望有人能简单的指点下啊
回复
zhaiyuanbo1999
2013年10月28日 16:24:13
10楼
本帖最后由 zhaiyuanbo1999 于 2013-10-28 16:25 编辑 darkblue15 发表于 2010-4-20 10:04 我个人认为:应力到1都没问题,何况是0.97呢,如果是用PKPM算的,还有个净截面系数默认的是0.85,一般不会开 …这也太经济了吧,我一般控制在0.85,做工业建筑 还是安全最重要
回复
wsszjaa
2013年10月28日 21:53:34
11楼
zhaiyuanbo1999 发表于 2013-10-28 16:24 这也太经济了吧,我一般控制在0.85,做工业建筑 还是安全最重要呵呵,钢结构公司控制在1.05
回复