门式刚架工字型柱如何补强
songlif135
songlif135 Lv.2
2010年04月20日 08:05:31
只看楼主

有一个13米跨的钢结构厂房,有16吨的梁式吊车,现在厂房柱应力达到了0.97,柱子已经加工,有什么办法可以补强吗

有一个13米跨的钢结构厂房,有16吨的梁式吊车,现在厂房柱应力达到了0.97,柱子已经加工,有什么办法可以补强吗
免费打赏
zhaiyuanbo1999
2013年10月29日 10:20:11
12楼
wsszjaa 发表于 2013-10-28 21:53 呵呵,钢结构公司控制在1.05好多钢结构公司,做的太过经济,把设计院的图纸进行优化,不过这样很容易出现问题的!
回复
年华似水流
2013年10月29日 11:23:42
13楼
没啥说的,感觉没必要补强,如果要补强只能采用1楼的方法,加点小肋等等吧~
回复
wsszjaa
2013年10月30日 14:35:51
14楼
zhaiyuanbo1999 发表于 2013-10-29 10:20 好多钢结构公司,做的太过经济,把设计院的图纸进行优化,不过这样很容易出现问题的!门钢这个东西,按照设计院那个来的话,根本就没有利润可谈。很多企业都是个人家的企业,根本的东西就是钱。钢结构公司设计的含钢量低,而且比设计院那些垃圾强多了,一点也不考虑加工考虑运输,考虑安装,就考虑那几本破规范。而且钢结构公司设计是免费的,如果钢结构公司设计的出了问题,钢结构公司也是终身保的,会去维修,对于损失也会有一定的补偿,前提是钢结构公司得大一点,如果小公司的话,过了几年,人没了,你就没地方找了。再说设计院吧,他们现在很多都不敢设计门式钢架了,,前一阵去某院,问他墙面上一个钢梁,类似于门钢,问他这个挠度怎么控制,这个设计院很大,这个人也设计了好多年了,他告诉我,一般按1/400控制,说完要给我翻钢规,,,我特么杀了他的冲动都有了,他们自己也承认了,现在好多年不做门钢的设计的了,因为设计完了,人家也不用。
回复
weiyf1951
2015年11月13日 10:59:09
15楼

先看看柱子是主要受轴力的影响大还是受弯矩的影响大,从提高柱子截面积或者惯性矩来加强柱子。