预应力混凝土梁的问题
downkid
downkid Lv.2
2010年04月20日 10:04:40
只看楼主

现做一个屋面预应力混凝土悬挑梁,由于荷载、跨度较大,需拉预应力,根据混凝土规范,3.3.4注2:应按二级裂缝控制,这样所需预应力筋及非预应力筋很大,我觉得很不经济,不知道各位同仁是怎么解决此类问题的。二级预应力要求混凝土法向拉应力小于轴心抗拉强度标准值,这个很难达到阿

现做一个屋面预应力混凝土悬挑梁,由于荷载、跨度较大,需拉预应力,根据混凝土规范,3.3.4注2:应按二级裂缝控制,这样所需预应力筋及非预应力筋很大,我觉得很不经济,不知道各位同仁是怎么解决此类问题的。
二级预应力要求混凝土法向拉应力小于轴心抗拉强度标准值,这个很难达到阿
免费打赏
c601212
2010年04月20日 13:05:12
2楼
在经济来考虑,如果层高允许,能否做高梁高,用非预应力钢筋呢?
回复
whupeople
2010年04月20日 13:12:22
3楼
屋面环境按二a类考虑,控制裂缝为0就可以了,其实根本没必要限那么死,上海有专门的预应力规范,二a类裂缝按0.1控制,有些单位按0.2、0.3控制的都有,裂缝这东西计算不太准确。不知道你悬挑长度多少,只要截面做大一点,预应力度高一点应该没什么问题
回复
dy48674112
2010年04月20日 14:37:55
4楼
楼主,你多大的悬挑?二种做法。
一种按3楼说的,放宽裂缝控制。
第二种,严格按照混凝土规范控制应力。
回复
yohoch
2010年07月27日 10:37:48
5楼
嗯,裂缝要求严格的话,是配筋加大很多的
回复
crzlb
2010年07月27日 11:34:50
6楼
嗯,裂缝要求严格的话,是配筋加大很多的
回复