增压稳压设备的问题
fengxuehan0317
2010年04月20日 11:18:31
只看楼主

我选用增压稳压设备的时候,比如室内是10L/s的,水枪的流量最少为5L/s,那我按公式计算最不利消火栓口所需的压力,都是一个固定的值!!那不就是所有的房子的只要室内消防用水量都一样,每支水枪的流量都一样,那不是选用的都是一样的增压稳压设备,因为P1就是最不利点所需的消防压力啊??困惑!!!!!

我选用增压稳压设备的时候,比如室内是10L/s的,水枪的流量最少为5L/s,那我按公式计算最不利消火栓口所需的压力,都是一个固定的值!!
那不就是所有的房子的只要室内消防用水量都一样,每支水枪的流量都一样,那不是选用的都是一样的增压稳压设备,因为P1就是最不利点所需的消防压力啊??
困惑!!!!!
免费打赏
fengxuehan0317
2010年04月20日 11:36:13
2楼
希望大家多解答我的疑惑
回复
ysy0818
2010年04月21日 23:22:04
3楼
对于消火栓系统建规和高规中都有说明,多层高位水箱仅保证自重出水即可,高层要保证水箱底至最不利点消火栓不小于7m。
回复
jian_cong
2010年04月22日 00:16:10
4楼
本来就不用很繁复的计算,根据稳压设备的位置、充实水柱高度就能选择稳压设备。
回复
fengxuehan0317
2010年04月22日 10:44:10
5楼
就是的!!!我也是一般的计算一下,也不复杂!!只是突然感觉到同时做的几个项目稳压选用的都一样,害怕自己哪个地方出错了!!!!
回复
y1y1013
2010年05月08日 00:11:34
6楼
:time:
回复
zh.ch.jun
2010年05月09日 00:06:16
7楼
气压罐安装楼的用途是什么?

有没有那高手讲明确一点!
回复