柴油机环保处理方法
吉加
吉加 Lv.4
2010年04月20日 11:47:57
只看楼主

最近一工程 柴油发电机排烟管 很难找到位置通向屋面 有合适的位置 但是弯头太多 被压大想请教环保处理措施 方法

最近一工程 柴油发电机排烟管 很难找到位置通向屋面 有合适的位置 但是弯头太多 被压大
想请教环保处理措施 方法
免费打赏
lingxuct
2010年04月20日 17:46:58
2楼
拆下原消音器,向下后水平引出机房外,再弯曲向上,装消音器(把消音器做大一点)。
回复
吉加
2011年03月04日 16:59:11
3楼
谢谢区管
回复
boeing_s
2011年03月05日 19:24:49
4楼
很少看到有把排烟往屋面做的,屋面的防水处理很难搞
一般都是侧面排烟,就做在喇叭口上面就行了
不影响外立面就好
回复