09年的这个案例计算咋做呀,愁死了
yfxia_sut
yfxia_sut Lv.2
2010年04月20日 21:04:06
只看楼主

空调系统夏季新风为16.0 m3/s,tw=35℃,若保持供氧量不变,-10℃时最小新风量为?(ρ0=1.293kg/ m3)A:≈8.57 m3/s B:≈10.01 m3/sC:≈11.46 m3/s D:≈12.50 m3/s

空调系统夏季新风为16.0 m3/s,tw=35℃,若保持供氧量不变,-10℃时最小新风量为?(ρ0=1.293kg/ m3)
A:≈8.57 m3/s B:≈10.01 m3/s
C:≈11.46 m3/s D:≈12.50 m3/s
免费打赏
wgj1207
2010年08月09日 10:05:37
12楼
这个题目好麻烦,期待正解。
回复
aprilsibo
2010年08月09日 12:05:22
13楼
这题有这么复杂吗,所谓供氧量不变,就是质量流量不变。
35度密度1.146,-10度密度1.342
那么根据质量流量不变原则:-10度的体积流量就是10*1.146/1.342=8.5m3/s,选A啊
这就是做回忆版的不好的地方,题干记错了应该是10,不是16

[ 本帖最后由 aprilsibo 于 2010-8-9 13:06 编辑 ]
回复
xuepengfei0601
2010年08月09日 12:35:39
14楼
学习……
回复
aprilsibo
2010年08月09日 13:06:01
15楼
看嘛,原题都记错了,做回忆版的还是害人的,想做真题做的爽,看我的贴
http://bbs.co188.com/content/0_2088174_1.html
回复
yitaochen314
2010年08月12日 23:14:07
16楼
我也没有记得有这样的题呢??呵呵吧,不过我好久不看书,不做暖通设计了,而今年我还得考试!!!