关于无功补偿的求助
ymejian6728
2005年08月17日 16:22:35
只看楼主

一风机厂(主要用电设备为电焊机)有一台200kVA变压器,因车间不具备分散补偿条件,采用集中补偿(电容柜为自动补偿),最高补偿容量科达到60kVA。当生产车间负荷全部投运时,功率因数可达到0.9以上,但是当部分设备停运后,功率因数急剧下降,最低时只有0.2。月底该风机厂也屡屡被供电部门处罚。该用户对其电容柜的设计也提出了疑问。 请各位高手帮助分析解决。

zhangfeng_1226
2005年09月10日 22:55:03
12楼
补偿控制器在控制电容的投切时都延时于实测功率因数,一般在30秒。电焊机属瞬变负荷,补偿控制器难以跟上负荷变化,但电焊机数量多时负荷在时间上分布较为均匀,补偿控制器就可正常工作了。

将单台电容器的容量减小可不可以啊?
回复
conan803
2005年09月24日 14:38:27
13楼
国内控制器我们公司也用过不少,但发现不少问题,实际反映时间达不到要求,不少不能循环投切,后来推广以色列elspec公司产品,的确不错,
回复
秋红
2005年09月24日 16:32:39
14楼
我这里也有一个关于补偿问题,变压器1600KVA,主开关3200A,补偿用电流互感器4000/5,安装3台300K电容柜,用JKL5F控制器,现在基本不投入,怎么调试也不投入,负荷是电焊机,瞬间电流1200A,实际电流650A,如果进行改造,需要多少钱,怎么改造?联系:huangyu9966@163.com
回复
shanbobo1028
2006年10月03日 19:53:36
15楼
楼上的把取样互感器换小一点 控制器从新设置一下
回复
shanbobo1028
2006年10月03日 19:55:22
16楼
楼主 可以把电容器组多设几组 最好采用动态补偿 单台电容器 容量小一点 如果有谐波加装电抗器
回复
yz_nzl
2006年10月04日 15:48:13
17楼
由于电焊设备,其特点是功率因数低,但工作周期短.当多台设备一起工作时,从总体上看象是一台连继工作设备,因此无功补偿能起作用.但当只有一两台设备工作时,由于补偿装置为保护电容器而有一定的延时,一般在30秒。电焊机属瞬变负荷,一般补偿控制器难以跟上负荷变化,根据目前情况可采用动态补偿装置,其响应速度快,能够准确随负荷变化而变化
回复
myssxg@co163
2006年10月04日 20:35:21
18楼
以上各位讲的都有道理,还有二个问题值得注意:
1、电子式无功电能表正补、欠补均进字,如果主要负荷停下来后未级电容器选择不当则可能出现过补;
2、控制器的电流一般只取一相来代表三相,而一般电焊机均为单相,不能反应三相的真实情况。
回复
mrk_sy
2006年10月09日 13:39:50
19楼
回复
ccc678
2006年10月09日 14:44:04
20楼
综合以上几位,本案例最好采用动态混补,单个电容配置的小一点,取样CT电流接近变压器的额定电流.
回复
byq0451
2006年10月10日 15:42:54
21楼
焊机的应用需要动态补偿投切尤其主要,因为负荷变化太快,这里我建议把接触器换成用晶闸管进行投切,这样就可以满足要求了,但是要在电容器前面串联14.8%的电抗器,因为单相负荷会产生三谐波
希望交流的朋友 根我电话联系吧号码13324013883边勇强,我专门作补偿柜的
回复

相关推荐

APP内打开