10千伏断路器故障图片
tguangk
tguangk Lv.2
2010年04月20日 23:02:40
来自于断路器
只看楼主

触头太吓人了啊。!大家都要注意啊!本次也是第一次见到这样的情况啊,

触头太吓人了啊。!大家都要注意啊!本次也是第一次见到这样的情况啊,

200912151540.jpg


复件 200912151539.jpg


200912151537.jpg


200912151534.jpg


200912151538.jpg

免费打赏
hczlw
2010年04月21日 11:59:12
2楼
什么故障引起的
运行时有什么现象
如果发现和避免
:)
回复
lingxuct
2010年04月21日 18:45:28
3楼
假冒ABB,拉簧(钢丝局部应力变差)质量问题,真正的ABB(VD-4)是不会这样的!
回复
yaoguizhong213
2010年04月22日 15:54:42
4楼
呵呵,楼上有意思,这样的情况很多的。
回复
lingxuct
2010年04月22日 17:50:36
5楼
“这样的情况很多”?!

那么,开关柜炸掉的机会也很多罗???
回复
lfm8ab
2010年04月23日 22:42:06
6楼
我们单位新买的没用几天拉出来一看就成这样了.现在这些东西掺假太厉害了.友其在国企里花了大钱买的都是假货!
回复
jhepzxd
2010年04月24日 11:13:03
7楼
还好发现得早,否则要出大事情。
回复
lingxuct
2010年04月25日 10:56:10
8楼
建议:向经销商索赔!
回复
qb655
2010年04月26日 20:24:14
9楼
照片拍的不是很清楚,没明白到底是什么问题
回复
waterturbine_lr
2010年04月30日 09:53:17
10楼
学习学习
回复
sunwei7980
2010年04月30日 15:11:09
11楼
开关质量不是太好,拉弧现象严重,或者设计者没有根据开断电流来选择相宜的开关