回填土不密实,最近由于各种原因,导致雨棚下的多孔砖墙与地基土共同发生沉降,如何处理墙边拐角处有一个小的构造柱,但于主体结构没有连接
回填土不密实,最近由于各种原因,导致雨棚下的多孔砖墙与地基土共同发生沉降,如何处理
墙边拐角处有一个小的构造柱,但于主体结构没有连接
62楼
学习了
回复
63楼
如果不能拆除的话,需要专业的队伍吧
回复
64楼
我建议楼主痛下决心拆墙,夯实地基后重新砌墙,毕竟安全大于一切。
回复
65楼
其实这个拆的话应该是根本的解决的办法,然后对墙下土体进行夯实,或者采取办法和主体连接起来,这样就不会发生墙体沉降和主体沉降不同的情况,个人认为,和主体连接起来时最保险的措施了!
回复
66楼
1,治标:自流密实砂浆将裂缝灌缝
2,同时治本。砖墙下做基础或者基础加固,有基础则换大颗粒石材换填基础持力层土
回复
67楼
不管拆不拆墙,首先要解决地基沉降问题,不要指望自然沉降后再处理,自然沉降需要5年以上。
1.解决地基沉降问题,如果回填土较浅(1.5米以内),可以用人工打石灰桩的方法加固地基,方法简便,比较容易实现。如果回填土太深,只有用压力注浆、霹雳注浆的方法加固地基了,比较麻烦;
2.地基处理完后,在沉降的墙体靠结构一侧按每500凿一个马牙槎;
3.在马牙槎位置增加墙体与结构间的联接点,可以通过在结构上植筋的方法将沉降的墙体与结构抱在一起,同时调整墙体因沉降造成的倾斜;
4.使用灌浆料灌缝,使两部分紧密联系在一起;
5.表面装修就不用我讲了吧,呵呵。供你参考!!
回复
68楼
不知道怎么用?是哪个版本的?能否赐教?. 先下来试?谢谢.
回复
69楼
拆了重做基础
回复
70楼
在不折墙的情况下,可以考虑用木桩加固地基。简便可行,费用应也可以接受。即墙两侧约500压入D100的木桩,视回填土质控制桩距,通常700~1000可以满足要求。
回复
71楼
砌体结构需要慎重处理,最好是坼了重砌,在墙下面加圈梁,就不会沉降了,釜底抽薪
回复