关于《实用供热空调设计手册》(第二版)中相对射程与阿基米德数的拟合公式(已解决)
achi001
achi001 Lv.3
2010年04月21日 09:52:38
来自于中央空调
只看楼主

今天,我在计算气流组织时,发现手册P1891页中图25.2-2 相对射程与阿基米德数的拟合公式为:X/ds = 53.291*e^(-85.53*Ar) ,这个公式与查图得出的数值相差较大。比如根据手册中例25-1(P1892页)中,阿基米德数=0.0032时,查图25.2-2得X/ds =33,从而计算出贴附长度为8.3m米,若采用拟合公式则X/ds =41,计算出的的贴附长度为10.3米。这样误差显然太大,不知道例题错了,还是拟合公式有误啊。看看大家有什么高见。特来求助

[ 本帖最后由 achi001 于 2010-5-10 13:53 编辑 ]
免费打赏
achi001
2010年04月21日 10:37:25
2楼
有没有有心人说说啊。或者还有什么其它拟合公式好用啊,出处在哪?
回复
achi001
2010年04月22日 14:23:49
3楼
有人出现出现啊!
回复
achi001
2010年04月23日 10:53:27
4楼
???
回复
achi001
2010年05月10日 13:20:27
5楼
还是我自己先查到
回复
achi001
2010年05月10日 13:22:07
6楼
我终于查到了,与大家分享一下:中国建筑科学研究院通过实验,给出阿基米德数与相对射程之间的关系(摘自马最良、姚扬主编《民用建筑空调设计》(第二版)P194页),见下表

Ar(*10-3) 0.20 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 9.00 11.00 13.00
X/do 80 51 40 35 32 30 28 26 23 21 19

根据上表,阿基米德数=0.0032时,采用插入法计算,相对射程为34.4,与实用供热空调设计手册第二版中的“阿基米德数=0.0032时,查图25.2-2得X/ds =33“的这个值基本相当.
阿基米德数=0.0055时,采用插入法计算,相对射程为29,与黄翔主编2006年9第一版的《空调工程》实例中的“阿基米德数=0.0055时,查图得X/ds =28“的这个值基本相当.
阿基米德数=0.00297时,采用插入法计算,相对射程为35.2,与薛殿华主编1991年6第一版的《空气调节》实例P255页中的“阿基米德数=0.00297时,查图得X/ds =35.5“的这个值基本相当.
经上述三个实例验算,都基本符合。

[ 本帖最后由 achi001 于 2010-5-10 13:37 编辑 ]

qq_1621791445858:深夜补作业做出来的阿基米德数千分位是8,书上的图标只画到6,正要绝望重算的时候看到楼主,感谢感谢

回复

相关推荐

APP内打开