质疑:丙类的房子并不是都要做喷淋的?
fengxuehan0317
2010年04月21日 11:20:13
只看楼主

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。我表示质疑!!!!!正好手上又有一个汽车电器工业厂房?那我做喷淋吗?

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?
问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!
那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。
我表示质疑!!!!!

正好手上又有一个汽车电器工业厂房?
那我做喷淋吗?
免费打赏
fengxuehan0317
2010年04月21日 11:26:24
2楼
想补充想说的就是自动喷水系统要做的建筑的举例必定是有限的,我知道做了肯定保守,但是想把问题真正的定义好!!!
回复
kibo
2010年04月22日 04:56:41
3楼
规范木规定做的就可以不做。
回复
chenxin304
2010年04月22日 09:05:43
4楼
同意楼上说法,安规范走,
回复
fengxuehan0317
2010年04月22日 10:40:51
5楼
谢谢尤其是你的回复!!
回复
fengxuehan0317
2010年04月22日 10:41:13
6楼
谢谢你!!!
回复
wyg231231231
2010年04月22日 11:00:22
7楼
规范才是王道
回复
fengxuehan0317
2010年04月22日 12:54:08
8楼
可是规范再王道,它说的还是不细致啊!!比如我说的汽车电器厂房,规范没有说,但用电子产品等代替的!!“等”意味着什么???
所以祈求的是审图中心的想法!!!你说呢???
回复
sailslx
2010年04月22日 13:10:53
9楼
设不设喷淋主要是根据场所的使用性质和面积确定的,和火灾危险性关系不大。
汽车电器厂房按电子厂房考虑,面积达到规范要求就设,达不到就不用设。
回复
fengxuehan0317
2010年04月22日 13:26:45
10楼
可是电子式电子,只是有个“电”字,两个是截然不同概念啊!!
所以我说规范说的不明白的时候就难办了。
回复
yinigai
2010年04月22日 15:08:24
11楼
按规范走
回复

相关推荐

APP内打开