手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。我表示质疑!!!!!正好手上又有一个汽车电器工业厂房?那我做喷淋吗?
手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?
问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!
那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。
我表示质疑!!!!!
正好手上又有一个汽车电器工业厂房?
那我做喷淋吗?
52楼
严格按规范实行,若有模糊之处最好同时与消防部门和甲方一起协商解决,一定要有文字式的文件并签名,免得以后有麻烦。
回复
53楼
看情况,看甲方,看监理,当然最重要的是看实际情况和法律。
回复
54楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用
自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车
间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于
1500m2 的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩
具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下
厂房
可见一般的丙类厂房可以不设自动喷淋系统,要高层丙类厂房才必须设自动灭火系统。
回复
55楼
占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩
具及电子等厂房;
建筑面积大于500m2 的丙类地下
厂房;
三层以下为低层建筑,可以不设自动灭火系统。
回复
56楼
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
回复
57楼
只要按照规范走,出了事也不会找到你头上
回复
58楼
参照消防设计规格GB50016-2006
回复
59楼
按规范走
回复
60楼
同意18楼
并不是所有丙类厂房都需要做喷淋,等。。。后面的可以不考虑做。如审图,消防提出需要做再加上呗,看当地消防审图部门的理解把握。
回复
61楼
审图倒是好沟通,消防大队这关比较难弄
回复