质疑:丙类的房子并不是都要做喷淋的?
fengxuehan0317
2010年04月21日 11:20:13
只看楼主

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。我表示质疑!!!!!正好手上又有一个汽车电器工业厂房?那我做喷淋吗?

手上有几个工程,生产性危险分类是丙的都要做自动喷水灭系统吗?
问过一个老工程师说严格按照建筑设计防火规范,属于自动喷水系统的就做!!
那她的意思就是生产危险性分类为丙类的不一定是全做喷淋的。
我表示质疑!!!!!

正好手上又有一个汽车电器工业厂房?
那我做喷淋吗?
免费打赏
cjwonder
2010年05月14日 09:00:56
62楼

支持这点,关于楼主说的汽车电器厂房,个人意见还是上喷淋。
回复
coolw2000
2010年05月14日 14:26:23
63楼
同意10楼回答!
回复
jiatongzhang2009
2010年05月15日 09:35:54
64楼
严格按规范去做就好了,规范都写的很清楚的。
回复
wenny2009
2010年05月15日 14:23:45
65楼
跟丙类有关的是:高层丙类厂房,建筑面积大于500m2的丙类地下厂房, 是规范上规定要做喷淋的:handshake
回复
sgh625sgh
2010年05月15日 22:51:35
66楼
设不设喷淋主要是根据场所的使用性质和面积确定的,和火灾危险性关系不大。
汽车电器厂房按电子厂房考虑,面积达到规范要求就设,达不到就不用设。
回复
sgh625sgh
2010年05月15日 22:51:56
67楼
设不设喷淋主要是根据场所的使用性质和面积确定的,和火灾危险性关系不大。
汽车电器厂房按电子厂房考虑,面积达到规范要求就设,达不到就不用设。
回复
koyo520
2010年05月18日 21:54:52
68楼
其实我觉得喷淋系统都是多余的,现实情况上喷淋根本用不上。
回复
2002-ytf
2010年05月19日 10:27:30
69楼
1.老工程师就是有水平
2.法律效率 http://bbs.co188.com/content/0_1535453_1.html
回复
wuxiaoli1126
2010年05月19日 15:57:14
70楼
有时候规范有点扑朔迷离啊 难以捉摸
几个字 就让我头大
回复
tx6du
2010年05月19日 16:27:25
71楼
老工程师说的不错,规范规定是高层丙类厂房必须做自喷,其他丙类厂房按规范规定的范围做,如果是汽车电器厂房按《自喷规范》附录A的规定,应该做自喷,而不是面积大小。仅供参考。
回复