松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?
希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。
[
本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]
2楼
请各位分析
回复
3楼
看图片你那么大的水池还是用砖砌的,估计原因就是结构设计部能满足要求,水池的侧壁受了比一般的构建不太一样,水池侧壁受力是偏心受拉,个人估计是结构不能满足要求,直接崩裂了
回复
4楼
是不是墙太高了,而且好像没柱吧?砖层里面放钢筋不够吧
回复
5楼
满水试验没垮塌是个奇迹!
回复
6楼
这么深的水池用砖砌肯定不行的,池壁受力与水深的立方成正比,更何况在角部会有应力集中现象。池子肯定是在角部先崩裂的
回复
7楼
崩裂后钢筋还是直钩,锚固问题吧。
回复
8楼
居然是砖砌的,目测下估计有4m高,这么高的水池
装满水的话不考虑施工的缘故,应该也有问题
回复
9楼
结构变形是一个过程,不是马上反映出来的。
回复
10楼
看了这个图片,明白了什么叫“无知者无畏”啊,无语了!!!这么大的水池,居然还是用砌体做的,谁设计的我觉得应该把他绑在现场好好反省反省。什么规范啊,标准啊给他讲简直就是对牛弹琴!!浪费资源。
回复
11楼
结构设计的重要性,还好没有出现安全事故。结构设计首先就是安全,其次是适用,最后是耐久性,第一条都满足不了,什么都不要谈了。怎么还是砌砖呢?无语……看来设计的是行外人
回复