水池爆裂的原因是什么
ftck368
ftck368 Lv.2
2010年04月21日 13:56:58
来自于工地图片
只看楼主

松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?

希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]

DSC00603.JPG

免费打赏
gabu527
2010年04月22日 12:12:27
12楼
结构变形是一个过程,不是马上反映出来的。结构设计的重要性,还好没有出现安全事故。结构设计首先就是安全,其次是适用,最后是耐久性,太外行了
回复
aijiushi163
2010年04月22日 13:28:14
13楼
我觉得跟地基沉降也有不少关系 一个那么大的池子装了那么多水 地基受到很大的附加荷载 在荷载的长期作用下 地基沉降逐渐增大导致墙体下沉开裂 然后在水的侧压力下 墙体被破坏
回复
ftck368
2010年04月22日 18:18:05
14楼
上面各位都讲的都很好啊, 希望继续发表高见!谢谢!

[ 本帖最后由 ftck368 于 2010-4-22 22:22 编辑 ]
回复
wuhanligongdaxue
2010年04月23日 16:58:12
15楼
施工有没有偷工减料,设计有没有经过计算。
回复
soto1982
2010年04月23日 22:22:58
16楼
估计是设计问题 肯定不是参加过注册考试的人设计的 第一水池的墙壁的受力既类似于梁左右板为支点 支撑上下班,又来类似于悬臂板,本人计算时倾向于前者(注册考试的时候有过类似的题目)。
第二 竟然用砖墙砌筑,。。。。。。谁设计的太强悍了。
回复
lhstudy
2010年04月23日 23:10:17
17楼
不知道为什么他们能做出这样的工程来,这种一看就知道迟早会出事的!!
回复
doggone
2010年04月24日 11:05:47
18楼
长度12m,高度4.5m,宽度6m,砖砌。。。:L
貌似池壁还没有柱子。。。
好像也没看到有混凝土。。。
砖墙插筋?不至于那么强悍吧?

[ 本帖最后由 doggone 于 2010-4-24 11:09 编辑 ]
回复
ltiao9600
2010年04月24日 21:39:15
19楼
太无知了,这么大的水池居然用砖砌筑,和设计有很大的关系。你实在不懂,不是还有标准图集嘛,看看人家怎么做300立方水池的!
回复
dengt
2010年04月25日 13:56:18
20楼
近来,我们学校举办新农村住宅设计大赛,我们报名了,可是真的参加到实际的设计中时,才发现设计一个房屋是那么的不容易。。。
回复
shehe11
2010年04月25日 19:15:07
21楼
看图片你那么大的水池还是用砖砌的,估计原因就是结构设计部能满足要求,水池的侧壁受了比一般的构建不太一样,水池侧壁受力是偏心受拉,个人估计是结构不能满足要求,直接崩裂了