情况如下:有一大型商场,采用组合式空调箱(放置在机房内),各承租铺内接风口的风管上设计有风量调节阀,为保障以后物业维修调整方便,拟在每个阀体上调检修口,可这样一来检修口太多,天花太丑,朋友们有没有好的建议可以减少检修口又能能确保吊顶(吊顶不是全上人龙骨)之后能方便检修?请大伙赐教!

情况如下:有一大型商场,采用组合式空调箱(放置在机房内),各承租铺内接风口的风管上设计有风量调节阀,为保障以后物业维修调整方便,拟在每个阀体上调检修口,可这样一来检修口太多,天花太丑,朋友们有没有好的建议可以减少检修口又能能确保吊顶(吊顶不是全上人龙骨)之后能方便检修?
请大伙赐教! M-21-7-5F风管平面图B-Model.jpg

M-21-7-5F风管平面图B-Model.jpg

免费打赏
yang1103
2010年04月22日 10:14:00
2楼
朋友发表一下议建呀,我自己先顶一下
回复
2015匆匆那年
2010年12月17日 11:39:05
3楼
设置马道,隔一段距离留上人口就行了
回复
gkc1976
2010年12月27日 10:14:17
4楼
可以在相邻多个风阀下方做一些连接起来的检修平台啊,这样既能保证以后检修又能 保证少开检修口,只不过要多投资啊:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
luoyangzhaoke
2011年08月23日 15:34:48
5楼
把风口做成可调节的!
回复
xcool526
2011年08月23日 17:04:31
6楼
设计本身就有问题,设置那么多的调节风阀干嘛用?说明设计人员做的计算有问题,把风阀全部去消,然后在风口处装上带风阀的风口就行了。
回复
moshohua1022
2011年08月29日 15:09:48
7楼
嗯 LS正解
回复
叶子想飞
2011年08月29日 15:24:12
8楼

带风阀的风口,解决。
回复
lfl79154903
2011年08月29日 15:52:37
9楼
你很厉害呀,哪都有你的身影
回复
xcool526
2011年09月01日 14:27:04
10楼
可能是前辈吧,这上面些问题我觉得都较稚嫩,所以。。。。。谢了!
回复
liyanhong111
2011年09月05日 14:32:54
11楼
你好前辈,带风阀的风口也是需要调节呀这也要有检修口的吗?